Technical Research Institute
설치 목적: L주류 충주2공장 신설에 따른 주정공정 발생폐수의 안정적 처리
시설규모: 6,500㎥/d
적용공정 : 유량조정조 - 혐기처리공정(EGSB) - MLE공정-가압부상(DAF)
(단위 : mg/L)
항목 | CODCr | CODMn | BOD5 | SS | T-N | T-P |
유입수질 | 5,300 | 2,000 | 3,000 | 1,200 | 70 | 50 |
성능보증수질 | - | 230 | 230 | 250 | 30 | 5.0 |
실제운영수질 | - | 172 | - | 58 | 20 | 2.0 |